poteau chêne pourri
poteau chêne pourri
J ai découvert un poteau pourri de l intérieur, suite à des infiltrations d eau en salle de traite!
Il est complètement pourri du pied sur au moins 40 cm... Je ne comprends meme pas comment le hangar tient....mais m estime heureux!
Le poteau est à cheval entre un double pente charpente traditionnelle bois de 17m pour la stabul et un monopente lamelle collé de 10m qui abrite le bloc traite
Sachant que je viens de rebâtir et que je suis en litige pour non respect de certaines côtes, je n ai pas contacté ce constructeur.
J ai donc appelé le constructeur qui a monté le hangar pour mon père il y a 10-15 ans. Ne l ayant pas fait bosser sur le nouveau, il n a pas l air de vouloir faire de sav!
Va donc falloir que je m y colle mais je flippe un peu!
J avais pensé couper un bon morceau de poteau histoire de virer la source de pourriture et rallonger le dé beton en dessous
Mais pour étayer...j estime que le poids charpente tôle fibro est d au moins 3tonnes
4 étai d 1,5m doivent convenir mais le tout est que rien ne glisse...sachant que c est l entrée d aire d attente et le bord d un quai de traite, j ai peur que les vaches n accrochent tout, que les beton ne tiennent pas la charge....beton en pente en plus et côté stabul plus bas en craie...beaucoup de paramètres
Certains ont ils eu ce genre d expérience?
Il est complètement pourri du pied sur au moins 40 cm... Je ne comprends meme pas comment le hangar tient....mais m estime heureux!
Le poteau est à cheval entre un double pente charpente traditionnelle bois de 17m pour la stabul et un monopente lamelle collé de 10m qui abrite le bloc traite
Sachant que je viens de rebâtir et que je suis en litige pour non respect de certaines côtes, je n ai pas contacté ce constructeur.
J ai donc appelé le constructeur qui a monté le hangar pour mon père il y a 10-15 ans. Ne l ayant pas fait bosser sur le nouveau, il n a pas l air de vouloir faire de sav!
Va donc falloir que je m y colle mais je flippe un peu!
J avais pensé couper un bon morceau de poteau histoire de virer la source de pourriture et rallonger le dé beton en dessous
Mais pour étayer...j estime que le poids charpente tôle fibro est d au moins 3tonnes
4 étai d 1,5m doivent convenir mais le tout est que rien ne glisse...sachant que c est l entrée d aire d attente et le bord d un quai de traite, j ai peur que les vaches n accrochent tout, que les beton ne tiennent pas la charge....beton en pente en plus et côté stabul plus bas en craie...beaucoup de paramètres
Certains ont ils eu ce genre d expérience?
Re: poteau chêne pourri
C'est quoi les dimension de ton poteau ? section ronde ou carré ?
La base de ton poteau en bois en directement en contact au niveau du sol ? ou il y a un dé en béton et le poteau repose dessus.( si il y a un dé qu'elle hauteur fait'il ?) , ou encore est' il coffré directement dans le dé en béton ?
La fuite était localisé à la base du poteau ? ou l'humidité est remonté a travers le dé ?
Ta quoi comme hauteur jusqu'a l'endroit au tu dois étayer?
La base de ton poteau en bois en directement en contact au niveau du sol ? ou il y a un dé en béton et le poteau repose dessus.( si il y a un dé qu'elle hauteur fait'il ?) , ou encore est' il coffré directement dans le dé en béton ?
La fuite était localisé à la base du poteau ? ou l'humidité est remonté a travers le dé ?
Ta quoi comme hauteur jusqu'a l'endroit au tu dois étayer?
Re: poteau chêne pourri
si le poteau était "verreux" d'avance çà peux aller vite ...
je l'ai fais sur un batiment mais il était vide donc pas de bètes à faire chier...là c'est vrai que si les bètes passent autour çà crain un peu
pour la pente tu peux faire des cales avec le bon degré d'inclinaison et du lui mets des pates fiches pour qu'elles ne glissent pas
je l'ai fais sur un batiment mais il était vide donc pas de bètes à faire chier...là c'est vrai que si les bètes passent autour çà crain un peu

pour la pente tu peux faire des cales avec le bon degré d'inclinaison et du lui mets des pates fiches pour qu'elles ne glissent pas
Re: poteau chêne pourri
Je ne pense pas que le poids sur ton poteau soit si important, 3 tonnes me parait beaucoup, surtout si tu es en structure bois
Perso j'étaierais la ferme que supporte ton poteau par un poteau provisoire, ce qui te permettra de bosser tranquille à côté
Ton idée de recouper ton poteau et rallonger le dé béton est bonne. Tu peux utiliser une buse béton que tu renforce en coulant du béton et des ferrailles à l'intérieur de la buse
Le tout est de trouver une bonne astuce pour faire une liaison correcte entre ton dé existant et le poteau que tu dois raccourcir
Une photo permettrai de mieux comprendre....
Perso j'étaierais la ferme que supporte ton poteau par un poteau provisoire, ce qui te permettra de bosser tranquille à côté
Ton idée de recouper ton poteau et rallonger le dé béton est bonne. Tu peux utiliser une buse béton que tu renforce en coulant du béton et des ferrailles à l'intérieur de la buse
Le tout est de trouver une bonne astuce pour faire une liaison correcte entre ton dé existant et le poteau que tu dois raccourcir
Une photo permettrai de mieux comprendre....
- schmitt423
- Messages : 272
- Enregistré le : 11 nov. 2010 11:23
- Localisation : Alsace, Bas-Rhin
Re: poteau chêne pourri
guib a écrit : Le tout est de trouver une bonne astuce pour faire une liaison correcte entre ton dé existant et le poteau que tu dois raccourcir

Ou alors des support à sceller directement dans le béton:

Re: poteau chêne pourri
Le poteau fait 200x300 pour 6m50 à la gouttière.
Pour le poids....j ai pris les actions de bois, avec leur densité, idem pour les fibrociment...en répartissant en fonction du nombre de poteau
Les poteau sont posés sur dès beton, mais la salle de traite à été montée après...dalles de quai coulées au dessus du niveau des dés forcément. Plaques PVC sur les murs carrelage au sol... Mais l eau à du filtrer par les joints, les parpaing....
Logiquement on doit monter le bloc traite d abord. Mon pere à l époque à fait l inverse. Et le maçon n a rien calculé à mon avis. Poser des blocs et basta!
Étayer la charpente ok, mais des étais de 6m ne tiennent pas cette charge.
Je pensais faire une ceinture en métal autour du poteau et mettre un étai à chaque coin.
Moins pratique niveau accessibilité, mais sécurisant
Pour. Le dès, reprise su l ancien en le recassant un peu, puis ferraille repris avec scellement chimique
Pour le poids....j ai pris les actions de bois, avec leur densité, idem pour les fibrociment...en répartissant en fonction du nombre de poteau
Les poteau sont posés sur dès beton, mais la salle de traite à été montée après...dalles de quai coulées au dessus du niveau des dés forcément. Plaques PVC sur les murs carrelage au sol... Mais l eau à du filtrer par les joints, les parpaing....
Logiquement on doit monter le bloc traite d abord. Mon pere à l époque à fait l inverse. Et le maçon n a rien calculé à mon avis. Poser des blocs et basta!
Étayer la charpente ok, mais des étais de 6m ne tiennent pas cette charge.
Je pensais faire une ceinture en métal autour du poteau et mettre un étai à chaque coin.
Moins pratique niveau accessibilité, mais sécurisant
Pour. Le dès, reprise su l ancien en le recassant un peu, puis ferraille repris avec scellement chimique
- Papounet 82
- Messages : 18353
- Enregistré le : 05 janv. 2006 13:47
Re: poteau chêne pourri
.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 févr. 2015 08:50, modifié 1 fois.
Re: poteau chêne pourri
Sinon il te reste toujours la solution de prendre le poteau entre 2 UPN en sandwitch a partir du bas sur une hauteur de 2 m, tu perce l'ensemble de part en part, tu met une tige filletté tu boulonne tout les 50...
En bas a 20 cm du bas tu traverse avec une tige que tu boulonne tu refait pareil 20 cm plus haut, surtout tu ne recoupe pas les tiges, tu féraille , tu coffre et tu coule sur une hauteur de 60 cm avec une mélange gravier sable...
A mon avis ca va pas bouger de si tôt, après tu peux raccourcir ton hauteur d' UPN en fonction du coût mais bon.
lol papounet tu m'as devancé...
En bas a 20 cm du bas tu traverse avec une tige que tu boulonne tu refait pareil 20 cm plus haut, surtout tu ne recoupe pas les tiges, tu féraille , tu coffre et tu coule sur une hauteur de 60 cm avec une mélange gravier sable...
A mon avis ca va pas bouger de si tôt, après tu peux raccourcir ton hauteur d' UPN en fonction du coût mais bon.
lol papounet tu m'as devancé...
Modifié en dernier par ghismx le 01 août 2013 20:27, modifié 1 fois.
- ingenieu59
- Messages : 732
- Enregistré le : 23 août 2011 19:57
Re: poteau chêne pourri
L' idée des fers UPN est très bonne à condition de faire galvaniser l' ensemble.
Re: poteau chêne pourri
L avantage est qu il y a pas besoin d étayer
Mais....on laisse la pourriture dans le bois et ça c'est moyen!
J attend qu un pro daigne se déplacer!!!
Sinon je vais faire un mix de vos bonnes idees!
Mais....on laisse la pourriture dans le bois et ça c'est moyen!
J attend qu un pro daigne se déplacer!!!
Sinon je vais faire un mix de vos bonnes idees!
Re: poteau chêne pourri
en fait même si ton poteau pourri complètement à la base, c'est tes UPN via les tiges fileté prise dans le béton qui vont tenir le poids, vu que c'est pris en sandwich sur une partie saine du poteau, tu le couperais que ça gênerai pas... dans le bâtiment en auto construction souvent les poteaux IPN sont ancrés comme ça dans les plot en béton au sol.
Si tes UPN sont assez haut pour envelopper complétement le poteau tu peux faire plusieurs cordon de soudure pour les assembler et disposer tes tiges fileté en croix dans la partie qui est ancré dans lé béton.
Si tu as d'autres poteau qui ont tendance a être bouffé par l'humidité, l'idéal c'est de mettre un morceau d'IPN de 20 cm de haut à la base pour éviter que le bois soit en contact direct avec l'humidité .
Si tes UPN sont assez haut pour envelopper complétement le poteau tu peux faire plusieurs cordon de soudure pour les assembler et disposer tes tiges fileté en croix dans la partie qui est ancré dans lé béton.
Si tu as d'autres poteau qui ont tendance a être bouffé par l'humidité, l'idéal c'est de mettre un morceau d'IPN de 20 cm de haut à la base pour éviter que le bois soit en contact direct avec l'humidité .
Re: poteau chêne pourri
Je ne parlais pas d'étais de maçon, mais de quelque chose de plus rigide (un fer H par exemple)Jérôme80 a écrit : Étayer la charpente ok, mais des étais de 6m ne tiennent pas cette charge.
Re: poteau chêne pourri
sinon tu fais un coffrage a la base et tu coule du beton pour le coffrage tu peut utiliser un fut de 200 l que tu ouvre en deux voila !!
-
- Modérateur
- Messages : 10331
- Enregistré le : 20 janv. 2005 20:25
- Localisation : Au pieds des Monts d'Arrée
Re: poteau chêne pourri
Si tu as un peu de place autour (15 cm de chaque coté tu places 2 UPN en sandwich, ensuite, tu peux couper le bois pourri, ça va tenir (tu peux lever 2/3 cm le hangar (avec un démonte pneu ça le fait) un tube PVC fendu (ou vieux bidons huile) que tu enserre autour des U. Avec une sangle, tu resserres le coffrage au diamètre voulu et tu coules un béton dedans.
"Beaucoup de gens vivent de l'agriculteur, bien moins de l'agriculture."